Anschluss von Relais einen Ausgang des Moduls
-
LeocarFLB2
- Beiträge: 7
- Registriert: So 4. Jan 2015, 18:27
Anschluss von Relais einen Ausgang des Moduls
Bei verschiedenen Modulen ist es notwendig eine Diode parallel zur Relaispule zu schalten. Ist das auch für dises Modul erforderlich ?
Re: Anschluss von Relais einen Ausgang des Moduls
Hallo LeocarFLB2
Wenn du nicht willst, das die ganze Elektronik in die ewigen Jagdgründe abberufen wird, dann musst du unbedingt die Dioden einbauen.
Mann nennt diese auch Freilaufdioden. Wenn eine Induktivität abgeschaltet wird (ein Relais ist eine Induktivität), dann will der Strom noch weiter fliessen (physikalisches Gesetz), wenn ihm das verwehrt wird, weil der Stromkreis unterbrochen ist, dann steigt die Spannung an (bis mehrere hundert Volt), und das haben die übrigen Verbraucher gar nicht gerne.
Die Diode muss so bemessen sein, dass sie (wenn auch kurzzeitig) den Relaistrom übernehmen kann.
Im Allgemeinen reicht eine 1N4148.
Gruss heinz
Wenn du nicht willst, das die ganze Elektronik in die ewigen Jagdgründe abberufen wird, dann musst du unbedingt die Dioden einbauen.
Mann nennt diese auch Freilaufdioden. Wenn eine Induktivität abgeschaltet wird (ein Relais ist eine Induktivität), dann will der Strom noch weiter fliessen (physikalisches Gesetz), wenn ihm das verwehrt wird, weil der Stromkreis unterbrochen ist, dann steigt die Spannung an (bis mehrere hundert Volt), und das haben die übrigen Verbraucher gar nicht gerne.
Die Diode muss so bemessen sein, dass sie (wenn auch kurzzeitig) den Relaistrom übernehmen kann.
Im Allgemeinen reicht eine 1N4148.
Gruss heinz
Re: Anschluss von Relais einen Ausgang des Moduls
Das Beier Team hat hierauf auch in meinem Thread geantwortet.
http://www.beier-electronic.de/modellba ... =932#p4624
Eine Freilaufdiode ist notwendig.
Gruss
Juergen
http://www.beier-electronic.de/modellba ... =932#p4624
Eine Freilaufdiode ist notwendig.
Gruss