Seite 1 von 1

Anfrage Erweiterung Diagnose Funktion Multiswitch

Verfasst: Mi 7. Jan 2015, 16:26
von JSachs
Ich musste die tage wieder viel Diagnose beim Multiswitsch machen.

Die Diagnose Funktion zeigt ja die ermittelten zeit werte und die Grenzwerte für Up, Down, Neutral angezeigt.

Es Ware schön, wenn die Diagnose Funktion, das zusätzlich noch in aufgeschlüsselter Form anzeigen würde.

Also erste Zeile, die zeit werte.
Zweite Zeile das aufgeschlüsselte, z.b. 1:U 2:N 3:D S S usw.... also erste ist Up, zweiter Neutral, dritter Down, syncbit, syncbit.
Dritte Zeile wie bisher die Grenzwerte. Die Schalternummer würde es weiter erleichtern. Bei 12 Schaltern muss man immer nach zählen :D

Das würde einem das Auswerten erleichtern. Vielleicht kann man das in einem Update des sound teachers umsetzen.

Gruss
Juergen

Re: Anfrage Erweiterung Diagnose Funktion Multiswitch

Verfasst: Fr 9. Jan 2015, 10:27
von BEIER-Electronic Andy
Ist sicherlich machbar, allerdings ganz schön aufwändig, weil ja alle Systeme (von der Schalterreihenfolge her) unterschiedlich sind.

Ich habe es mal notiert, kann aber noch nicht versprechen, ob wir es umsetzen werden.

Re: Anfrage Erweiterung Diagnose Funktion Multiswitch

Verfasst: So 18. Jan 2015, 20:55
von JSachs
Ich denke ihr habt mich da etwas falsch verstanden....

Im Diagnose Fenster gibt es ja das Feld zur Diagnose des Multiswitch. Eine reines "Text Feld".
Immer wenn man auf "lesen" klickt, werden die Werte vom Modul gelesen und im Feld aktualisiert.

In der ersten Zeile habt ihr bisher die gelesenen Zeiten stehen. Diese 3 Stellige Zahl eben.
In der letzten Zeile stehen Praktischer Weise die Grenzwerte für "unten", "oben" und "sync".

Ich dachte jetzt eben, dass ihr beim aktualisieren des Feldes die Jeweilige Zahl nehmt, schaut in Welchem Bereich die Liegt und das eben schon in einer neuen Zeile Aufschlüsselt.
Ich hätte vermutet, dass dies nur eine kleine Anpassung ist.

Bisher (Aus dem Kopf)
-----------------------------------------------------
200 200 120 120 070 070 150

S: 190 U:50-80 O: 130-160
-----------------------------------------------------

Wird
-----------------------------------------------------
200 200 120 120 070 070 150 120
S S 1:N 2:N 3:U 4:U 5:O 6:N
S: 190 U:50-80 O: 130-160
-----------------------------------------------------
Die Zahl gibt die Schlater Nummer an, so muss man nicht mehr zählen, wenn man wissen will ob Schalter 3 Reagiert wie gewünscht :D

Würde das Auswerten erleichtern. Muss man es eben nicht immer von Hand machen.
Könnte unerfahrenen User die Diagnose eventuell auch helfen.

Eventuell macht es dann auch Sinn die erste und zweite Zeile zu tauschen. Also erst das ausgewertete und dann die Details, die gemessen wurden.
-----------------------------------------------------
S S 1:N 2:N 3:U 4:U 5:O 6:N
200 200 120 120 070 070 150 120
S: 190 U:50-80 O: 130-160
-----------------------------------------------------



Gruss
Juergen

Re: Anfrage Erweiterung Diagnose Funktion Multiswitch

Verfasst: Mo 19. Jan 2015, 13:08
von BEIER-Electronic Andy
Nein, habe ich schon richtig verstanden...

Ist auch sicherlich machbar, ist aber eben "etwas" Programmieraufwand, weil eben bei den verschiedenen Systemen die Reihenfolge der Schalter unterschiedlich ist, bzw. bei "Mergen" auch noch ganz anders aufgebaut ist. Momentan fehlt hierzu einfach die Zeit, bzw. liegen die Prioritäten woanders ;)