Schußblitz/Rohrrückzug immer nur 1 mal nach dem Einschalten möglich

Multifunktionsmodul für Modelle mit 2 Antriebsmotoren
Antworten
Wolkser
Beiträge: 10
Registriert: Mo 22. Feb 2021, 13:25

Schußblitz/Rohrrückzug immer nur 1 mal nach dem Einschalten möglich

Beitrag von Wolkser »

Bei mir funktioniert der Schußblitz und Rohrrückzug immer nur beim 1 Schuß nach dem Einschalten des Modells. Einstellung als Funktionssequenz Schritt 1 Kanonenschuß Schritt 2 Ausgang 1 als Impuls Stufe 1, Schritt 3 Sound 8,8 mit laden, Schritt 4 ist eine Servosequenz zum Rohrrückzug.
ab 2. Schuß wird immer nur der Sound abgespielt.

Kann jemand helfen. Dank im Voraus.

Konfigdatei als Anlage
Dateianhänge
Panzer IV.sfr-1-d
(39.62 KiB) 126-mal heruntergeladen
Benutzeravatar
BEIER-Electronic Andy
Administrator
Beiträge: 4140
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 07:37

Re: Schußblitz/Rohrrückzug immer nur 1 mal nach dem Einschalten möglich

Beitrag von BEIER-Electronic Andy »

Hallo Wolkser,

jede Funktion, die in einer Funktionssequenz eingeschaltet wird, sollte in der Funktionssequenz auch wieder ausgeschaltet werden. Ansonsten bleiben die Funktionen nach Beenden der Funktionssequenz dauerhaft eingeschaltet und können so z.B. nicht erneut gestartet werden.

Ausnahme sind hier nur die Sounds, die im Abspielmodus "Einmal" konfiguriert sind - diese werden nach den Abspielen ja eh automatisch ausgeschaltet.
Wolkser
Beiträge: 10
Registriert: Mo 22. Feb 2021, 13:25

Re: Schußblitz/Rohrrückzug immer nur 1 mal nach dem Einschalten möglich

Beitrag von Wolkser »

Danke. Haut hin. Super schnelle Antwort. so sollte es überall sein.