Hallo,
ich muss nochmal was fragen....
Ich bin ja im Aufbau einer Yacht. An der Yacht gibt es hinten eine Garage für Tender und Jetski. Die Garagenklappe wird mit Servo 1 zuerst etwas nach hinten geschoben und wird dann mit Servo 2 nach oben geklappt. Dann soll eine LED Beleuchtung in der Garage angehen.
Ich weiss einfach mit den Funktionssequenzen nicht weiter.
Das ganze soll über einen einfachen Kanalschalter 100% in vorwärts/100% in Rückwärts ohne Mittelstellung geschaltet werden. Dachte also an Proportionalkanal auf Eingang 4 statisch vorwärts, statisch rückwärts.
Für Öffnen:
Servo 1 soll also in offen laufen, dann Servo 2 in offen, dann Licht an.
Für Schließen:
Licht aus, Servo 2 in geschlossen, Servo 1 in geschlossen.
Die Servos rühren sich nicht. Wenn ich den Regler für die Servogrundstellung verschiebe verstellen sich die Servos nach dem Datensatz schreiben.
Vielleicht kann mir jemand helfen....
Danke Euch!
Funktionssequenz 2 Servos
Re: Funktionssequenz 2 Servos
Hallo Andreas,
Konfiguration > Servo-Ausgänge > Servo 1 + 2:
- Servoausgang 1 und 2 einschalten
- Servo Grundstellung entspricht der Stellung "geschlossen" *
- Servo Position #1 entspricht der Stellung "offen" *
- "Automatisch in Grundstehlung fahren ..." ist für beide Servos aktiviert
* Die Werte der Positionen sind durch Ausprobieren zu ermitteln bzw. wenn du einen Servo-Tester mit Display hast kannst du diesen nutzen.
Funktions-Sequenz 1:
Servo 1 Position 1 ein - für Einstellung "Dauer" siehe unten **
Servo 2 Position 1 ein - für Einstellung "Dauer" siehe unten **
Ausgang X ein - 0,01s
Funktions-Sequenz 2:
Ausgang X aus - 0,01s
Servo 2 Position 1 aus - für Einstellung "Dauer" siehe unten **
Servo 1 Position 1 aus - für Einstellung "Dauer" siehe unten **
** "Dauer" entspricht der Zeit die das Servo braucht um in die Position zu fahren, abhängig von der Einstellung "Geschwindigkeit" (langsam ... schnell) unter Konfiguration > Servo-Ausgänge > Servo 1 + 2!
Das sollte mit 2 Funktions-Sequenzen gehen, eine zum Klappe öffnen (Schalter vorwärts, F-Seq 1) und eine zum Klappe schließen (Schalter rückwärts, F-Seq 2).Das ganze soll über einen einfachen Kanalschalter 100% in vorwärts/100% in Rückwärts ohne Mittelstellung geschaltet werden.
Proportionalkanal auf Eingang 4 statisch vorwärts, statisch rückwärts.
Konfiguration > Servo-Ausgänge > Servo 1 + 2:
- Servoausgang 1 und 2 einschalten
- Servo Grundstellung entspricht der Stellung "geschlossen" *
- Servo Position #1 entspricht der Stellung "offen" *
- "Automatisch in Grundstehlung fahren ..." ist für beide Servos aktiviert
* Die Werte der Positionen sind durch Ausprobieren zu ermitteln bzw. wenn du einen Servo-Tester mit Display hast kannst du diesen nutzen.
Funktions-Sequenz 1:
Servo 1 Position 1 ein - für Einstellung "Dauer" siehe unten **
Servo 2 Position 1 ein - für Einstellung "Dauer" siehe unten **
Ausgang X ein - 0,01s
Funktions-Sequenz 2:
Ausgang X aus - 0,01s
Servo 2 Position 1 aus - für Einstellung "Dauer" siehe unten **
Servo 1 Position 1 aus - für Einstellung "Dauer" siehe unten **
** "Dauer" entspricht der Zeit die das Servo braucht um in die Position zu fahren, abhängig von der Einstellung "Geschwindigkeit" (langsam ... schnell) unter Konfiguration > Servo-Ausgänge > Servo 1 + 2!
Re: Funktionssequenz 2 Servos
Boah ging das schnell.
Dankeschön!
Werde sofort ausprobieren. Ich glaube aber ich habe meinen Fehler schon gefunden.
Viele Grüße!
Dankeschön!
Werde sofort ausprobieren. Ich glaube aber ich habe meinen Fehler schon gefunden.
Viele Grüße!
Re: Funktionssequenz 2 Servos
Die Sequenz funktioniert prima!
Vielen Dank!!!!
Vielen Dank!!!!